PDA

Просмотр полной версии : сигнализация ST-704 +GSM GSA-04 как?



Porter
26.12.2007, 21:36
привет.
Есть сигнализация на объекте на базе централи Satel ST-704.
Есть необходимость подключить к ней ГСМ модуль GSA-04.
Всё кажетса просто но есть нюансы: не могу выжать с централи необходимые логические уровни... Централь имеет три программируимых выхода (релейный и два открытых колектора) но ни на одном из них нету возможности запрограмировать изменение логического уровня при постановке - снятии с охраны. а ето необходимо для нормальной работы ГСМ модуля.
Знаю что связка вышеописаного оборудования работает полнофункционально но не могу допереть как :( кто решал потобную проблему, поделитесь опытом. Зарание спасибо.

Porter
27.12.2007, 02:50
разобралса... делаем так (по мануалах устройств)
А) програмирование централи:
1) входим в сервис меню (сервис пароль #)
2) ф-ция 4# N=1 (состояние шлейфа передаетса токо под охраной)
2) ф-ция 5# опция 1=0 (ОК1 открытый колектор); 2=1 (обрыв на выходах); 3=1 (реакция под охраной);
3) ф-ция 6# 1234567 (активна на все зоны), локика "или"!!!
4) ф-ция 8# 1234567 (используем для указания ухода под защиту), логика "И" !!!!! (важно!)
Б) мех. подключения: линию ГСМ модуля CONTROL вешаем на реле, на нормально разомкнутые контакты. Средний вывод реле на землю.
Линию ГСМ модуля C-LINE вешаем на выход ОК1.